12 авг 2008, 14:20

rgmannanov, ты согласен с этими определениями:

Глухозаземленная нейтраль Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Естественный заземлитель Естественным заземлителем называются находящиеся в соприкосновении с землей электропроводящие части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей заземления.

Заземление Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.

Заземлитель Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей.

Заземляющее устройство Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземляющий проводник Заземляющим проводником называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

Зануление Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

Искусственный заземлитель Искусственным заземлителем называется заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.

Нулевой рабочий проводник Нулевым рабочим проводником в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника.
----------------------------------------------------------------

Две страницы объясняю тебе про твою же цепь с лампочкой. wacko

Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

15 авг 2008, 17:11

rgmannanov, глянь устройство подстанции, если согласен с вышеприведенной терминологией.
Может теперь поймешь, почему "электроны в землю входят и выходят".

Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

20 авг 2008, 14:55

rgmannanov, продолжаю публикации по устройству ТП и их заземлителей.
В приложении на фото - теперь монтажная схема устройства заземления ТП с глухозаземленной нейтралью.
Покажи как спец, где и в каком месте, по твоему, отгорают (взрываются) перемычки.

Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

20 авг 2008, 14:58

А здесь часть "ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ", объясняющая что для чего почему и как... откуда и взят вышеприведенный рисунок.
Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 15:24

С обрывом нуля на трансе или на линии тоже сталкивался. Если на линии оборвался нулевой провод и нагрузка по фазам сбалансинована ( одинакова), то потребитель получает 220, если же не есть перекос фаз, то у одного 180, а у другого 240. Ноль дублируется заземляющим пятаком каждого бетонного столба, но со временем они ржавеют и эффективность заземления падает. и перекосы фаз оччень чувствуются, но даже при обрыве нулевого провода( и трансе) такого резкого броска напряжения ( 250 -290) не будет. Это бывает когда фазный провод попадает на нулевой, при ветре , тогда возможно отгарание нуля на трансе и!!! wink вот тогда один потребитель получает около 250, с другой фазы меньше 100, а с третьей 300 ( и горит! wacko ) Весной на нашей улице каждый третий житель лишился многих электро приборов. А с Вами Пчеляк, я согласен. Своё мощное заземлеление позволяет сгладить бросок напряжения. Я равномерно раскидал трёхфазку по домашним потребителям. И там где было в начале улицы 300 вольт, я последний потребитель на линии , благодаря заземлению имел 260 и горячий нулевой провод. Я находился дома и успел выйти к управляющему щитку, замерить и обесточить дом.
Крымчак
 

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 15:58

На этом форуме разговаривают опытные практики и рассказы одних позволяют задуматься о сути явления других. Лет 12 - 15 назад я занимался инкубацией в домашних условиях и для бесперебойного питания сделал себе автономную электростанцию. Дизель Д-21 спаровал в 15КВ генератором от советских вояк. Сварганил блок слежения за напряжением - Напряжение пропало, дизель через минуту завёлся, инкубаторы - на автономке. Напряжение появилось, дизель три минуты тарахтит, пауза показала , что включение не случайно, заглушка закрывает доступ воздуха и инкубаторы на государственной линии. Отключали часто, мощности много ( правда киловат дороговатый, но были возможности ... ) Мой дом светится biggrin , соседи в темноте сидят angry . Одному соседу провели одиночным проводом фазу, когда отключали напругу , он выкручивал фазную пробку, вставлял фазу в соответствующее гнездо - весь дом запитан. Экономически инкубаторы стали не выгодны ( по саляре, по яйцу, по киловатам) и я с этим делом завязал. Но приборы контроля напряжения на каждой фазе остались. И фазная связь с соседом осталась... Теперь отключать стали разные улицы, то у меня нет напруги, а сосед сияет, то я с напругой ... Выручали друг друга , фаза то через счётчик! Я потребляю - сосед оплатит! cry Но столкнулся с интересным явлением, Мой дом запитан от соседа, наш транс обесточен, включили напругу на нашей линии и мой счётчик стал считать сколько я потребляю электроэнергии с соседского транса через ноль моего транса. Потом специально проверяли если запитать один дом через розетку -фаза - розетка другого дома, то разных включеных трансах оба счётчика показывают одинаковое увеличение показаний . Года три назад энергонадзор запретил нам обмениваться фазами. А вообще, Пчеляк и rgmannanov , благодаря вашей дотошности повторил все определения нужные для техники безопасности!!! Спасибо и искать не надо!
Крымчак
 

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 18:47

Цитата (Крымчак)
Дизель Д-21 спаровал в 15КВ генератором от советских вояк. Сварганил блок слежения за напряжением - Напряжение пропало, дизель через минуту завёлся, инкубаторы - на автономке. Напряжение появилось, дизель три минуты тарахтит, пауза показала , что включение не случайно, заглушка закрывает доступ воздуха и инкубаторы на государственной линии. Отключали часто, мощности много ( правда киловат дороговатый, но были возможности ... ) Мой дом светится , соседи в темноте сидят .

Класс. up Что скажешь. Уважаю людей, у которых руки растут из нужного места. И извилины кудрявые. thumb
А я просто узаконил трехфазку, поставил счетчик прямого включения до 50 А. А нуль по прежнему пашет для 220в - для дома, и никакого стабилизатора не надо. Ходил на подстанцию в конце улицы, так там из трансовой будки нуль вообще никакой не выходит. wacko %) Надо проследить, откуда они этот фиктивный ноль то придумали...
Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 19:07

Цитата (Крымчак)
Это бывает когда фазный провод попадает на нулевой, при ветре , тогда возможно отгарание нуля на трансе и!!! вот тогда один потребитель получает около 250, с другой фазы меньше 100, а с третьей 300 ( и горит! )

Это не всегда так. Очень много зависит от сечения проводников, проложенных по фазам и нулю.
Во первых, часто срабатывает защита, если она есть и работает. Во вторых, если сечения нуля малое (как у нас), а расстояние до подстанции большое, то не только что там отгорит, а и правильная защита может не сработать и тогда получаются вышеуказанные перекосы. У нас именно так и произошло, спилили яблоню у старого сада, яблоня упала на провода, оборвав фазу и посадив ее на нуль. При этом у того, кто находится рядом с замыканием и подключен к противоположной фазе, у того выгорает ВСЁ что включено. Обычно загораются современные импульсные телевизоры и далее если нет надзора - банальный пожар. Потому что ноль в данном случае настолько плавающий, что никакой роли и не играет.
При сварке же на 220в в этом случае происходят аналогичные процессы, я сам мерил тестером, перепады на бОльшей фазе доходили до 350 в в течении 5-10сек.
Самое интересное в таких случаях тО, что монтеры при подключении домов-потребителей просто ленятся подключать равномерно по фазам и подключают почти всех на ближнюю, удобную фазу. Потому перекосы есть даже при нормальной обстановке. Страдают при эксцессах самые "умные", кто подключился на дальнюю, "неудобную" фазу.
Хотя когда нет эксцессов, то у "умных" всегда напряжение 230-235в, свет хороший, зато когда вечером все чайники включают, то "умным" хоть плачь - 240-245в....
А у rgmannanov-а сеть старинная, трехфазка 220в без нуля, это раньше такие сети были на 127в (если с нулем).
Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 19:15

Вообще то начало этой страницы подразумевалось начать общение о последствиях включения большой нагрузки в электросеть для себя и для соседей. Если кто то из соседей производит сварку однофазной или двухфазной сварками мы, потребители улицы видим это по миганию лампочки, я же могу проконторлировать падение напряжения на каждой фазе. Некоторые сварочные самоделки дают бросок - фазу на которой подключены садят до 170-180 вольт, а две другие плучают скачок напряжения , доходящий до 270 вольт. На первой фазе опасность спалить двигун холодильника, если в этот момент он начал запускаться, на фазах с бросками опасно электронике ( летят блоки питания компа). Я произвожу сварочные работы от дизель - генератора через сварку на основе понижающего трансформатора ТСЗН - 2,5 -380*36. Этот транс вытянул из штатной коробки, на выходе обмотки соединил звездой, поставил 6 диодов ВЛ200 . Всю конструкцию поместил в сквозной короб, на вход ондого из окон поставил мощный вентилятор с военной станции. Сварочный ток регулирую баластным реостатом. Режим работы кратковременный. На вторичной обмотке стоит маленький контактный термометр на 75 градусов. Когда морозно и мне трудно заводить дизель , я включаю её в сеть - сварку и резку металла произвожу даже четвёркой, но приятнее работать тройкой, когда обмотка нагреется ( на четвёрке четыре - пять электродов, на тройке до десяти электродов) звучит сигнализатор температуры - пора перекурить... Но самое главное , когда я варю - никто из соседей даже не чувствует. Световые перепады лампы от такой сварки аналогичны перепадам включения и выключения чайника на 1,8 квт.
Крымчак
 

Энергоснабжение участка, пасеки

06 янв 2009, 19:23

Цитата (Крымчак)
Ноль дублируется заземляющим пятаком каждого бетонного столба, но со временем они ржавеют и эффективность заземления падает.

Эти дублирующие пятаки абсолютно никакой роли как заземлители не играют. Проверено.
Я на 10 метрах забивал метровые уголки через каждые 50см, причем под капелями (с крыши дома, с солью!) для хорошего контакта 20 штырей, сваривал их и пытался использовать вместо нуля. Нуль этот был очень плохой. До 1 квт только терпимо.
При том, что у нас такие пятаки и не закладывались вовсе. Вероятнее всего, что не только у нас.. sad
Цитата (Крымчак)
Но самое главное , когда я варю - никто из соседей даже не чувствует. Световые перепады лампы от такой сварки аналогичны перепадам включения и выключения чайника на 1,8 квт.

Абсолютно так же!
Но у меня сварочник покупной, легкий, не греется, на 380/220в (варю только на 380). Варит от 2ки до 5ки, с плавным регулятором, щиток хамелеон за 4,5 тыс.
При сварке на 380в просадки сети 220в практически нет, еле заметно глазом.
Подстанция наша мощная, просто нуль никуда не годится.
Аватара пользователя
Палыч
 
Сообщения: 5464
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 13:25
Откуда: Уфа